您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

4.电流互感器检定接线

分类:电能计量岗位486字

采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。

电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及标准电流互感器接线接好,只要把被试电流互感器的一次、二次线接入即可。

(1) 被检电流互感器的一次应与标准电流互感器串联接入,固定在专用测试台压线机构上。

(2) 打开被检电流互感器底座上的接线盒,用二次导线把K1端和K2端与专用测试台上的一组二次连接线相连; 测试多个电流互感器时,所有的一次接线完毕后,按顺序将电流互感器二次接线端钮与对应的每组二次接线 ......     (共486字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 30
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 52
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 43
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 53
  • 电能计量岗位

    2.检验接线

    现场测定误差时,标准电能表应通过专用的试验端子接入电能表的回路,其接线方式应满足以下基本要求:(1)标准电能表的接入不应影响被检电能表的正常工作。(2)标准电能表的电流线应串入被检电能表的电流回路,标准

    341字 29