第16章220kV变电站典型方案B-4典型造价
16.1 典型方案
16.1.1 技术条件
本典型方案为国家电网公司输变电工程典型设计220kV变电站分册中推荐方案B-4。典型设计方案B-4为全户内布置,220、110kV配电装置采用GIS,主变采用4×240MVA三相三绕组有载调压变压器,电压等级采用220/110/10kV,无人值班运行方式。220kV变电站典型方案B-4技术条件见表16-1。
表16-1 220kV变电站典型方案B-4技术条件
序号项 目 名 称工 程 技 术 条 件一电气部分1主变220/121/10.5kV三相三绕组变压器,本期2台240MVA变压器,远期4台
240MVA变压器2出线回路数 2.1220kV本期4回,远期4回,全电缆出线
续表