您现在的位置是:首页 > 科普 > 架空送电线路铁塔组立工程

第二节 铁塔型号及型式

国内铁塔型号以名称代号表达。其组成方式应符合GB 2695—1981《输电线路铁塔型号编制规则》的要求。

一、表示铁塔用途分类的代号

铁塔种类 (即用途) 代号见表1-1。

表1-1 铁塔种类 (用途)代号

序 号种 类代 号序 号种 类代 号1直线塔Z6换位塔H2耐张塔N7分支塔F3转角塔J8直线转角塔ZJ4终端塔D9拉线塔L5跨越塔K   

二、表示铁塔外形或导地线布置形式的代号

铁塔外形或导地线布置形式代号见表1-2。

表1-2 铁塔外形或导地线布置形式代号

序 号种 类代 号序 号种 类代 号1上字型S8V字型V2三角型J9干字型G3叉骨型C10鼓型Gu4猫头型M11伞型Sn5桥型Q12羊字型Y6酒杯型B13倒伞型SD7门型Me14王字型W

三、拉线型铁塔简介

拉线型 ......     (共1996字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第三节 铁塔结构及制图基本要求

    一、铁塔结构铁塔可分为塔头、塔身和塔腿三部分。导线按三角型排列的铁塔,如干字塔、换位塔,下横担及以上部分称塔头;猫头型塔及导线按水平排列的铁塔,下曲臂及其以上部分称塔头。一般位于基础上面的第一段桁架称塔

    4264字 197
  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第四节 铁塔制造的技术要求

    一、一般规定(1)角钢铁塔的制造技术要求应符合GB/T2694—2003《输电线路铁塔制造技术条件》及现行的有关专业标准。(2)圆型和多棱型的钢管杆制造技术要求应符合DL/T646—1998《输电线路钢

    4873字 134
  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第一节 准备工作

    铁塔地面组装前必须清点运至桩位的构件及螺栓、脚钉、垫圈等,检查数量是否齐全,质量是否合格。一、铁塔构件的清点(1)清点构件数量。核查实物与材料清单、铁塔安装图是否相符。做好缺料、余料的填表登记,并及时报

    1608字 96
  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第二节 整体立塔的地面组装

    地面组装前应选择确定立塔方位。自立式铁塔和门型拉线塔一般均应采用顺线路方向立塔;单柱拉线塔、拉V塔、拉猫塔等尽量选择顺线路方向立塔,在地形条件限制时可在线路的任意方向立塔和组装。不论是顺线路方向立塔或任

    3388字 141
  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第四节 拉线压接管的液压施工

    拉线铁塔的拉线一般是在组立铁塔之前在工地材料站集中制作和装配,然后再按编号运至桩位安装于铁塔的拉线挂点上。拉线均由高强镀锌钢绞线制作而成。拉线端头的连接方式有两种:一种是拉线楔型线夹,另一种是拉线压接管

    3106字 132