您现在的位置是:首页 > 科普 > 架空送电线路铁塔组立工程

第四节 铁塔制造的技术要求

一、一般规定

(1)角钢铁塔的制造技术要求应符合GB/T 2694—2003《输电线路铁塔制造技术条件》及现行的有关专业标准。

(2) 圆型和多棱型的钢管杆制造技术要求应符合DL/T 646—1998《输电线路钢管杆制造技术条件》及现行的有关专业标准。

(3)各种铁塔(含钢管杆) 都应符合设计图纸的要求,当需要修改设计时,应取得原设计单位的同意,并签署设计变更文件。

(4)输电线路的铁塔和钢管杆均应经热浸镀锌防腐。

(5) 铁塔制造必须经过放样,必要时应有设计代表参加。

(6)铁塔及钢管杆批量生产前应进行试组装。试组装采用卧式或立式; 试组装时,各零部件应处于自由状态,不得强行组装; 试组装后应符合设计图 ......     (共4873字)    [阅读本文]>>