13.3 根据典型造价完成工程概算及分析
13.3.1 工程造价调整计算
在典型方案B-3的工程造价基础上进行基本模块的拼接及子模块的删减,工程造价调整计算表见表13-3。
表13-3 工程造价调整计算表 金额单位: 万元
模块组合总费用增加费用减少费用典型方案B-3的参考造价29626 减少500kV出线高抗B-0-500基本模块 —1802增加1个500kV主变B-0-000-1子模块参考造价 6672 增加2个35kV电容器A-0-35-1子模块参考造价 2×357 增加2个35kV电抗器A-0-35-2子模块参考造价 2×263 减少2个220kV出线A-0-220-1子模块参考造价 —2×552增加1个35kV站用变B-0-35-4子模块参考造价 140 模块调整后工程造价(静态投资)34772 新建工程造价(静态投资)38651 造价差额3879
13. ...... (共779字) [阅读本文]>>