您现在的位置是:首页 > 科普 > 城市照明工程施工

1.2 绝缘子与拉线

分类:城市照明工程施工1669字

(1) 绝缘子及瓷横担安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

1) 瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,铁件镀锌良好。

2) 瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或烧坏等缺陷。

3) 弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

绝缘子的种类如图1-9所示。

图1-9 绝缘子的种类

(2) 绝缘子安装应符合下列规定:

1) 安装应牢固,连接可靠,不得积水。

2) 安装时应清除表面污垢、附着物及不应有的涂料。

3) 绝缘子裙边与带电部位的间隙应不小于50mm。

绝缘子安装图如图1-10和图1-11所示。

图1-10 绝缘子安装图

图1-11 绝缘子安装图

(3) 绝缘子的使用应符合表1-3的规定。

表1-3

绝 缘 子 的 规 定

(4) 瓷横担安装应符合下列规定 ......     (共1669字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 城市照明工程施工

    1.1 电杆与横担

    电杆施工步骤如下:(1)基坑施工前的定位应符合下列规定:1)直线杆顺线路方向位移应不超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移应不超过50mm。2)转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均应不超过50m

    1217字 117
  • 城市照明工程施工

    1.3 导线架设

    (1)导线在展放过程中(见图1-20),应进行导线外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。图1-20放线1—放线架;2—线轴;3—横担;4—导线;5—放线滑轮;6—牵引线(2)导线在同一处

    2598字 115
  • 城市照明工程施工

    1.5 小结

    环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表见表1-13和表1-14。表1-13普通型环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表单位:kN·m注:1.数值摘自GB396—1994《环形钢筋混凝土电杆》。2.标

    2442字 95
  • 城市照明工程施工

    2.1 一般规定

    (1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定:1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍,如图2-1所示。2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的

    2485字 101
  • 城市照明工程施工

    2.2 电缆敷设

    (1)电缆直埋敷设时,沿电缆全长上下应敷设厚度不小于100mm的细土或砂层,沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作,保护板上宜铺以醒目的标志。直埋电缆敷设如图2-18

    2326字 110