您现在的位置是:首页 > 科普 > 城市照明工程施工

1.5 小结

分类:城市照明工程施工2442字

环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表见表1-13和表1-14。

表1-13

普通型环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表

单位:kN·m

注:1. 数值摘自GB 396—1994《环形钢筋混凝土电杆》。

2. 标准检验弯矩即支撑点断面处弯矩,等于标准荷载(kN)乘荷载点高度(m)。

3. 破坏弯矩为标准弯矩的两倍。

表1-14

预应力型环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表

单位:kN·m

注:1.数值摘自GB 4623—1994《环形预应力混凝土电杆》。

2.标准检验弯矩即支撑点断面处弯矩,等于标准荷载(kN)乘以荷载点高度(m)。

3.破坏弯矩为标准弯矩的两倍。

GJ型镀锌钢绞线的技术参数见表1-15。

表1-15

GJ型镀锌钢绞线技术参数

注:1.本表数值 ......     (共2442字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 城市照明工程施工

    1.1 电杆与横担

    电杆施工步骤如下:(1)基坑施工前的定位应符合下列规定:1)直线杆顺线路方向位移应不超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移应不超过50mm。2)转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均应不超过50m

    1217字 109
  • 城市照明工程施工

    1.2 绝缘子与拉线

    (1)绝缘子及瓷横担安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:1)瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,铁件镀锌良好。2)瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或烧坏等缺陷。3)弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

    1669字 123
  • 城市照明工程施工

    1.3 导线架设

    (1)导线在展放过程中(见图1-20),应进行导线外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。图1-20放线1—放线架;2—线轴;3—横担;4—导线;5—放线滑轮;6—牵引线(2)导线在同一处

    2598字 109
  • 城市照明工程施工

    2.1 一般规定

    (1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定:1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍,如图2-1所示。2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的

    2485字 96
  • 城市照明工程施工

    2.2 电缆敷设

    (1)电缆直埋敷设时,沿电缆全长上下应敷设厚度不小于100mm的细土或砂层,沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作,保护板上宜铺以醒目的标志。直埋电缆敷设如图2-18