您现在的位置是:首页 > 科普 > 县级供电企业标准化作业

第六节 配电变压器安装与更换

1范围

本手册规定了10kV配电变压器安装与更换规范化作业的程序、要求及作业卡等内容。

本手册适用于10kV配电变压器安装与更换作业。

2作业步骤

2.1变压器现场安装前进行检查。核对变压器规格、型号及资料。对变压器进行外观检查,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象,套管压线螺栓等部件应齐全,且安装牢固;油枕油位正常,外壳干净,绝缘电阻经摇测合格。

2.2经现场检查质量和试验无问题后,施工人员做好安装准备。

2.3按要求高度安装配变台架。

2.4检查起吊工器具合格。

2.5起吊变压器(吊车起吊变压器时应防止吊车臂接触临近带电体)。

2.6固定变压器。

2.7检查变压器并摇测变压器绝缘电 ......     (共2138字)    [阅读本文]>>