第十三节 10kV避雷器试验
1范围
本手册规定了配网10kV避雷器试验的规范化作业程序、要求、作业卡等内容。
本手册适用于10kV避雷器试验工作。
2 10kV氧化锌避雷器试验步骤
2.1用2500V/10000M?兆欧表对被试品进行绝缘电阻的测量。
2.2按规定进行接线,检查接线正确。
2.3开通交直流TV电源。
2.4测试氧化锌避雷器直流1mA时的参考电压U1mA。
2.5测氧化锌避雷器直流0.75U1mA电压时的泄漏电流。
2.6降压:均匀降压至零,切断电源。
2.7放电:对被试设备经100k?接地棒进行接地放电。
2.8拆除试验接线。
2.9记录试品铭牌、规范,气象温度记录正确。
3 10kV氧化锌避雷器试验技术要求