您现在的位置是:首页 > 科普 > 县级供电企业标准化作业

第九节 0.4kV线路弧垂调整

1范围

本手册规定了0.4kV线路调弧垂作业的工作程序及步骤等内容。

本手册适用于0.4kV线路调弧垂工作。

2现场准备

2.1工作前需办理工作许可手续,工作负责人向全体工作人员交代现场安全措施及危险点控制措施。

2.2工作前对工作成员进行合理分工。

3工作步骤

3.1落实工作现场安全措施,装设围栏。

3.2检查现场安全技术措施是否符合现场作业安全要求,保证一人工作,一人监护。

3.3开始工作。

3.3.1检查杆基、杆体。

3.3.2工作负责人监护停电、验电。

3.3.3在验明线路确无电压后,在工作地段挂低压短路接地线。

3.3.4上杆作业、解开瓷瓶扎线。

3.3.5安装紧线器、做好紧线准备。

3.3.6进行紧线作业,防止导线被瓷瓶 ......     (共554字)    [阅读本文]>>