您现在的位置是:首页 > 科普 > 有载分接开关

第一节 偏移电压产生的原因和危害

分类:有载分接开关2524字

一、偏移电压事故举例

1998年1月23日,浙江省某供电局一台SFSZ8-40000/110变压器,其有载开关型号仿VⅢ350/63-10193,在正常调压调档操作中,从9b→9a→8档时发生喷油、主变压器差动保护、本体重瓦斯、有载开关重瓦斯等保护动作而跳闸。吊罩检查发现B、C相调压绕组严重变形,有载开关极性选择器触头烧熔,快速机构切换弹簧已储能,未过死点,停在离过死点30°的位置,处在极性选择器与正极刚接触的位置,说明事故发生在切换开关动作前。分析认为,是该型号开关的偏移电压超过设计允许值 (允许值15kV,而实测偏移电压为23kV),在油质进水变劣情况下导致正负极两端电弧短路,从而导致了B、C相调压 ......     (共2524字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 有载分接开关

    第一节 有载调压的作用、设置原则和电压标准

    一、有载调压的作用和调压手段比较(一)有载调压的作用电能质量的主要指标有频率、电压和谐波。由于电力系统中运行方式千变万化,每个结点电压都不相同,用户对电压的要求也不一样。变电所加装电压无功综合自动化控制

    10920字 138
  • 有载分接开关

    第三节 有载调压变压器

    在变配电设备中,都存有阻抗,电流流过后便产生电压降。如果是感性负载,流过的电流愈大电压降愈大;反之是容性负载,流过的电流愈大升压也愈大,由于它们的电流经常变化,就形成电网电压随之波动。处于线路末端的电压

    5364字 116
  • 有载分接开关

    第一节 有载开关的型号意义和电动机构对应关系

    一、国内通用的复合式开关型号(一)第一种说明:型号中字母和数字是举例。此类开关属夹片式触头,是仿苏或自行研制的。生产的主要厂家有吴江开关厂、上海电力修造厂、华明开关厂、上海电力专科学校、江苏昆山变压器配

    4039字 136
  • 有载分接开关

    第二节 有载开关工作原理和过渡电路

    一、工作原理有载分接开关的原理,用一句话概括起来,就是采用过渡电路。现假设变压器每相绕组上有三个分接头1、2、3,负载电流由分接1输出,如图2-1(a)所示。如果是无励磁调压,则可在停电后,由1改接至2

    3754字 113
  • 有载分接开关

    第三节 有载开关的选择电路

    一、复合式开关选择电路在电流不大、级电压不高时,可以如图2-2(b)、(c)那样,让切换触头直接在各个分接触头上依次切换,这就是“直接切换式”有载分接开关。与有单独切换开关比较,则称为“复合式”或“单体

    3692字 114