第一节 偏移电压产生的原因和危害
一、偏移电压事故举例
1998年1月23日,浙江省某供电局一台SFSZ8-40000/110变压器,其有载开关型号仿VⅢ350/63-10193,在正常调压调档操作中,从9b→9a→8档时发生喷油、主变压器差动保护、本体重瓦斯、有载开关重瓦斯等保护动作而跳闸。吊罩检查发现B、C相调压绕组严重变形,有载开关极性选择器触头烧熔,快速机构切换弹簧已储能,未过死点,停在离过死点30°的位置,处在极性选择器与正极刚接触的位置,说明事故发生在切换开关动作前。分析认为,是该型号开关的偏移电压超过设计允许值 (允许值15kV,而实测偏移电压为23kV),在油质进水变劣情况下导致正负极两端电弧短路,从而导致了B、C相调压 ...... (共2524字) [阅读本文]>>