您现在的位置是:首页 > 科普 > 有载分接开关

第二节 允许的偏移电压

分类:有载分接开关948字

一、转换选择器的允许偏移电压(不带限位电阻)

转换选择器触头上的允许偏移电压决定于转换选择器动作中产生的放电电压。放电时间长短主要决定于偏移电压的大小;而容性开断电流的大小,相比之下还是次要的。允许的放电时间限值大约是转换选择器在电的转换动作中变换时间的1/3。允许偏移电压就是以此为基础用实验方法决定的。下面即为由实验得出的极限值表3-1。

表3-1 无限位连接时转换选择器的允许偏移电压极限值

有载分接开关型号转换选择器的偏移电压A、V≤15kVMS、M、T、G≤35kV

图3-6 最大允许偏移电压和电容电流的关系

在三角接法变压器的调压绕组中使用AⅢ100D型有载分接开关,高于10kV的 ......     (共948字)    [阅读本文]>>