您现在的位置是:首页 > 科普 > 有载分接开关

第二节 分接选择器的轴型结构种类和分析

分类:有载分接开关2324字

目前,在国内生产的分接开关中,分接选择器都是直接安装在变压器油箱内,便于与变压器调压绕组直接连接,因此,为了使安装地位得以充分利用,分接选择器除个别外,基本上都采用开敞式笼式结构。

在开敞式笼式结构中,分接选择器上的定触头按圆周几何形状来布置,除此之外,从过渡电路的原理上来看,分接选择器还须有两个“臂”,“臂”都是绕中心轴旋转,于是“臂”上的动触头依次选择分接头直到指定分接为止。

这种“臂”绕轴旋转的轴型结构,由于历史的渊源关系,目前种类“五花八门”,但是归纳起来,主要有单轴制和双轴制两大类,下面分别介绍这两类轴型结构特点及实际应 ......     (共2324字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 有载分接开关

    第一节 有载调压的作用、设置原则和电压标准

    一、有载调压的作用和调压手段比较(一)有载调压的作用电能质量的主要指标有频率、电压和谐波。由于电力系统中运行方式千变万化,每个结点电压都不相同,用户对电压的要求也不一样。变电所加装电压无功综合自动化控制

    10920字 151
  • 有载分接开关

    第三节 有载调压变压器

    在变配电设备中,都存有阻抗,电流流过后便产生电压降。如果是感性负载,流过的电流愈大电压降愈大;反之是容性负载,流过的电流愈大升压也愈大,由于它们的电流经常变化,就形成电网电压随之波动。处于线路末端的电压

    5364字 123
  • 有载分接开关

    第一节 有载开关的型号意义和电动机构对应关系

    一、国内通用的复合式开关型号(一)第一种说明:型号中字母和数字是举例。此类开关属夹片式触头,是仿苏或自行研制的。生产的主要厂家有吴江开关厂、上海电力修造厂、华明开关厂、上海电力专科学校、江苏昆山变压器配

    4039字 144
  • 有载分接开关

    第二节 有载开关工作原理和过渡电路

    一、工作原理有载分接开关的原理,用一句话概括起来,就是采用过渡电路。现假设变压器每相绕组上有三个分接头1、2、3,负载电流由分接1输出,如图2-1(a)所示。如果是无励磁调压,则可在停电后,由1改接至2

    3754字 119
  • 有载分接开关

    第三节 有载开关的选择电路

    一、复合式开关选择电路在电流不大、级电压不高时,可以如图2-2(b)、(c)那样,让切换触头直接在各个分接触头上依次切换,这就是“直接切换式”有载分接开关。与有单独切换开关比较,则称为“复合式”或“单体

    3692字 123