二、槽板布线的要求

(1) VXC塑料线槽明敷时,槽盖与槽体需错位搭接,如图2-17所示。

(2)建筑物顶棚内不得采用塑料线槽布线。

(3)穿金属线槽的交流线路,应使所有的相线与中性线在同一外壳内。

(4)强、弱电线路不应敷设于同一线槽内。

(5) 电线、电缆在线槽内不得有接头,导线的分接头应在接线盒内进行。

(6)线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽截面的20%,载流导线不宜超过30根,各种线槽内容线根数如表2-35~表2-37所示。

表2-35 地面金属线槽内允许容纳导线及电缆数量表

线槽型号导线型号安装方式单支导线规格(mm2)电话电缆型号规格1.01.52.54.06.010RVB2×0.2HYV型

电话电缆

2×0.5SYU同轴电缆75—575—9容纳导线根数容 ......     (共2441字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 内线工程安装和检修

    一、接户线及要求

    1.接户线从低压电力网的干线或分支线的某一电杆接到用户室外第一支持点或到接户配电箱的一段线路,称作接户线。如图1-1所示。2.对接户线要求接户线的相线和中性线必须从同一基电杆引下,不得从档距间任意点引接

    659字 109
  • 内线工程安装和检修

    二、进户线及选择

    1.进户线由接户线或套户线的第一支持物,或由连户线引接到用户的电能表箱,这一段线路叫进户线,如图1-2所示。图1-2进户线示意图2.进户点的选择(1)在一般情况下,一个用户,设一个进户点,并安装电能表箱

    524字 127
  • 内线工程安装和检修

    三、接户配电箱

    接户线到用户室外第一个支持点后,然后进入接户配电箱,如图1-3所示。1.装设接户配电箱的目的(1)控制接户线的无限伸延,以保证电能的电压质量。(2)缩小事故停电面和停电时间,让无事故的用户能尽快恢复正常

    1406字 100
  • 内线工程安装和检修

    四、接户线所带用电户的限制

    1.农村户数的限制每接户线所带户数不得超过5户,且所有用户必须由接户配电箱内的配电装置所控制。(1)如DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》规定,每一接户线所带负荷电流是有条件的,按照我国目前

    563字 113
  • 内线工程安装和检修

    五、套户线

    由接户配电箱引至用户室外入户支持点的一段线路称为套户线。如图1-6所示。(1)任一套户线的长度不宜超过50m,套户线一般沿墙敷设,其两支持点的距离不应大于6m。(2)明确套户线的始、终点。图1-6是套户

    578字 101