您现在的位置是:首页 > 科普 > 内线工程安装和检修

第五节 管布线

管布线是指将绝缘导线穿在管内的一种布线方式,目前常用的管材主要分为钢管和塑料管两大类。钢管有薄钢管和厚钢管两种,薄钢管也称电线管,壁厚1.6mm; 厚钢管又称水煤气管,其壁厚均大于2.75mm,具体尺寸可见表2-38。一般来讲,明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线多采用电线管,而直埋于素土内的金属管布线则选用水煤气管。用于保护电线的塑料管主要有硬塑料管、半硬塑料管及塑料波纹管,其尺寸见表2-39、表2-40。硬塑料常用有强化学腐蚀的场所,而在民用建筑中多采用阻燃型半硬塑料管(又称PVC管),在接线盒与电气器具的连接段则常用塑料波纹管过渡。

表2-38 钢管管壁和管径尺寸

种类公称 ......     (共1035字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 内线工程安装和检修

    一、接户线及要求

    1.接户线从低压电力网的干线或分支线的某一电杆接到用户室外第一支持点或到接户配电箱的一段线路,称作接户线。如图1-1所示。2.对接户线要求接户线的相线和中性线必须从同一基电杆引下,不得从档距间任意点引接

    659字 109
  • 内线工程安装和检修

    二、进户线及选择

    1.进户线由接户线或套户线的第一支持物,或由连户线引接到用户的电能表箱,这一段线路叫进户线,如图1-2所示。图1-2进户线示意图2.进户点的选择(1)在一般情况下,一个用户,设一个进户点,并安装电能表箱

    524字 127
  • 内线工程安装和检修

    三、接户配电箱

    接户线到用户室外第一个支持点后,然后进入接户配电箱,如图1-3所示。1.装设接户配电箱的目的(1)控制接户线的无限伸延,以保证电能的电压质量。(2)缩小事故停电面和停电时间,让无事故的用户能尽快恢复正常

    1406字 100
  • 内线工程安装和检修

    四、接户线所带用电户的限制

    1.农村户数的限制每接户线所带户数不得超过5户,且所有用户必须由接户配电箱内的配电装置所控制。(1)如DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》规定,每一接户线所带负荷电流是有条件的,按照我国目前

    563字 113
  • 内线工程安装和检修

    五、套户线

    由接户配电箱引至用户室外入户支持点的一段线路称为套户线。如图1-6所示。(1)任一套户线的长度不宜超过50m,套户线一般沿墙敷设,其两支持点的距离不应大于6m。(2)明确套户线的始、终点。图1-6是套户

    578字 101