您现在的位置是:首页 > 科普 > 内线工程安装和检修

一、管明配布线

1.管明配布线的一般要求

(1)线路明配时,管子的弯曲半径不宜小于外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

(2)在有严重腐蚀的场所不宜使用钢管,但在建筑物顶棚内则必须使用钢管。塑料管多用于屋内有酸碱腐蚀的场所,但在机械操作频繁的场所不宜采用明敷。

(3) 电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下方,当确有困难时,也可敷设于其上方。电线管敷设在热水管上方时的最小净距为0.2m,在下方时为0.5m; 电线管敷设在蒸汽管下方时的最小净距为0.5m,上方时为0.3m。当不能符合上述要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管, ......     (共2078字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 内线工程安装和检修

    一、接户线及要求

    1.接户线从低压电力网的干线或分支线的某一电杆接到用户室外第一支持点或到接户配电箱的一段线路,称作接户线。如图1-1所示。2.对接户线要求接户线的相线和中性线必须从同一基电杆引下,不得从档距间任意点引接

    659字 109
  • 内线工程安装和检修

    二、进户线及选择

    1.进户线由接户线或套户线的第一支持物,或由连户线引接到用户的电能表箱,这一段线路叫进户线,如图1-2所示。图1-2进户线示意图2.进户点的选择(1)在一般情况下,一个用户,设一个进户点,并安装电能表箱

    524字 127
  • 内线工程安装和检修

    三、接户配电箱

    接户线到用户室外第一个支持点后,然后进入接户配电箱,如图1-3所示。1.装设接户配电箱的目的(1)控制接户线的无限伸延,以保证电能的电压质量。(2)缩小事故停电面和停电时间,让无事故的用户能尽快恢复正常

    1406字 100
  • 内线工程安装和检修

    四、接户线所带用电户的限制

    1.农村户数的限制每接户线所带户数不得超过5户,且所有用户必须由接户配电箱内的配电装置所控制。(1)如DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》规定,每一接户线所带负荷电流是有条件的,按照我国目前

    563字 113
  • 内线工程安装和检修

    五、套户线

    由接户配电箱引至用户室外入户支持点的一段线路称为套户线。如图1-6所示。(1)任一套户线的长度不宜超过50m,套户线一般沿墙敷设,其两支持点的距离不应大于6m。(2)明确套户线的始、终点。图1-6是套户

    578字 101