9.2 双曲线型冷却塔的结构计算

9.2.1 荷载计算

自然通风冷却塔承受的荷载主要有结构自重、风荷载、温度作用、地震作用、施工荷载和地基不均匀沉降作用等,其计算见表9-2-1。

表9-2-1 冷却塔的荷载计算

续表

续表

图9-2-1 塔筒自重分布

(a) 塔筒自重分布; (b) 法线方向的自重分布; (c) 切线力向的自重分布

表9-2-2 基本风压的调整系数

冷却塔建设地域基本风压调整系数有较大平均建筑高度及密集建筑群的大城市市区0.75山间盆地、谷地等闭塞地区0.75~0.85与大风方向一致的谷口、山口1.2~1.5

图9-2-2 塔筒环向平均风压分布

表9-2-3 系数αk

ak光滑双曲面加肋双曲面ak光滑双曲面加肋双曲面a0

a1

a2

a3-0.4426

0.2451

0.6752

0.5356-0.3923

0.2602

0.6024

0.5046a4

a5

a6

a70.0615

-0.1384