您现在的位置是:首页 > 科普 > 节约用电速查速算

三、 一次侧穿绕式电流互感器变流比的换算

电流互感器的额定电流比为

K==

式中 I1e、 I2e——电流互感器一次和二次额定电流;

W1e——铭牌上标注的一次侧穿绕匝数;

W2e——二次侧匝数。

当一次侧实际穿绕匝数为W′1时,则实际电流比为

K′==

例如,一穿心式电流互感器,200/5A,一次侧匝数W1e=1,其变流比K=200/5=40。现要求变流比为K′=20,则一次侧需穿绕的匝数为

W′1===2(匝)

如果要求变流比为K′=8,则W′1==5(匝)

对使用中的电流互感器,也可以采用计算方法求出一次额定电流,然后进行改变流比计算。

例如,原电流互感器的变流比K=50/5,穿心匝数为W1=4匝,当铭牌不详又需将其变换为变流比为K′=40/5的电流互感器使用时,可先按下式求出一 ......     (共455字)    [阅读本文]>>