四、 电能表与互感器合成倍率的计算
对于大用电负荷或高压负荷,电能表需通过电流互感器、电压互感器才能实现电能计量。
当线路上配备的电流互感器与电压互感器的比率与电能表铭牌不同时,可用下式计算合成倍率(或称实用倍率)K:
K=
式中 KTA、KTV——实际使用的电流互感器和电压互感器的变比;
KTAe、KTVe——电能表铭牌上规定的电流互感器和电压互感器的变比;
Kj——计能器倍率,即读数盘方框上的倍数。
对于经万用互感器接入和直接接入的电能表,因其铭牌上没有标注电流、电压互感器的额定变比,则KTAe=KTVe=1。没有标注计能器倍率的电能表,其Kj值取1。
【例1-3】 有一只3×5A、3×100V三相三线有功电能表,现经300/5A的电流互感 ...... (共379字) [阅读本文]>>