6.3.3 墙柱设计验算

图6.5~图6.7中,墙柱Z1为单C型龙骨立柱,墙柱Z2为背靠背双拼C型龙骨立柱,C型柱截面尺寸为140mm×50mm×13mm×1.0mm。根据底层柱轴心压力计算,墙柱Z1的轴心压力设计值为28.09kN。以墙柱Z1设计验算过程为例,其截面特性如下:

A=266mm2, Ix=823871mm4, Iy=94047, Iw=3.7×108

It=88.67mm4, e0=36.8mm

(1) 有效截面计算

根据式(3.26)~式(3.42)进行墙柱有效截面计算。

σ1===105.60(MPa)

按公式(3.29)~公式(3.36)确定腹板、翼缘和卷边各板件的受压稳定系数:

k=7.8-8.15ψ+4.35ψ2=4(腹板板件)

k=5.89-11.59ψ+6.68ψ2=0.98(翼缘板件)

k=1.70-3.025ψ+1.75ψ2=0.425(卷边板件)

① 翼缘有效宽度

ξ===1.385≥1.1

k1=0.11+=0.632

ρ===1.097

由于=50≥38 ......     (共1097字)    [阅读本文]>>