6.2.2 楼面托梁设计验算
图6.17 C型龙骨截面
不考虑双拼组合截面的相互作用,单根C240型截面梁承受的最大弯矩为Mmax=8.85kN·m,最大剪力为Vmax=7.37kN。楼面托梁采用Q345型冷成型钢,抗弯强度设计值300MPa,抗剪强度设计值175MPa,截面尺寸为240mm×70mm×13mm×1.8mm(图6.17中h×b×a×t)。
截面特性:
A=730.8mm2,Ix=6305948.4mm4
Iy=440710mm4,Iw=4.8×109mm4
It=789.3mm4,e0=44.14mm
d=27.59mm4,z0=16.55mm
(1) 有效截面计算
根据式(3.26)~式(3.42)进行楼面托梁有效截面计算。
① 受压卷边有效宽度
最大压应力
σ1===168.2(N/m2)
σmax=σ1=168.2N/m2
σmin=σ1×=150(N/m2)
ψ===0.892
α=1.15-0.15ψ=1.02
bc=a=13mm
受压卷边为非加劲板件,因此其受压稳定系数k按式(3.33)计算:
k=1.70-3. ...... (共2189字) [阅读本文]>>