二、保护原理
1. 自适应三段距离保护
阻抗继电器动作特性如图12.25所示。图中,φ1为躲励磁涌流偏移角,可取75°~80°;φ2为容性阻抗偏移角,可取15°~20°;φli为线路阻抗角,可取65°~70°; Rset、Xset分别为整定电阻、整定电抗,可参照第七章第二节第三部分L形特性阻抗继电器44F的整定方法整定计算。
(1)测量阻抗计算。
图12.25 阻抗继电器动作特性
式中 R、X——测量阻抗的电阻、电抗分量;
Us、Uc——基波电压正弦、余弦分量;
Is、Ic——基波电流正弦、余弦分量。
(2)谐波抑制与闭锁。
①谐波抑制:
式中 Rh,Xh——考虑谐波抑制后的电阻和电抗;
Kh——谐波抑制加权系数;
K∑h=(I2+I3+I5)/I1,其中I1、I2、I3、I5分别为基波、二次谐 ...... (共2084字) [阅读本文]>>