您现在的位置是:首页 > 科普 > 铁路电力与牵引供电系统继电保护

二、保护原理

1. 自适应三段距离保护

阻抗继电器动作特性如图12.25所示。图中,φ1为躲励磁涌流偏移角,可取75°~80°;φ2为容性阻抗偏移角,可取15°~20°;φli为线路阻抗角,可取65°~70°; Rset、Xset分别为整定电阻、整定电抗,可参照第七章第二节第三部分L形特性阻抗继电器44F的整定方法整定计算。

(1)测量阻抗计算。

图12.25 阻抗继电器动作特性

式中 R、X——测量阻抗的电阻、电抗分量;

Us、Uc——基波电压正弦、余弦分量;

Is、Ic——基波电流正弦、余弦分量。

(2)谐波抑制与闭锁。

①谐波抑制:

式中 Rh,Xh——考虑谐波抑制后的电阻和电抗;

Kh——谐波抑制加权系数;

K∑h=(I2+I3+I5)/I1,其中I1、I2、I3、I5分别为基波、二次谐 ......     (共2084字)    [阅读本文]>>