二、保护原理
1. 固定投入并补装置的保护
设置各种保护的作用和目的参见第九章第一节,那里已提及的此处不赘述。
(1) 电流速断保护。
原理框图见图12.36,动作判据为I1≥Iqb。其中,I1为并补支路总电流基波分量;Iqb为电流速断保护整定电流,参见式(9.1);tqb为电流速断保护动作时限,为0s。
图12.36 电流速断保护原理框图
(2)过电流保护。
原理框图见图12.37,动作判据为I1≥Ioc。其中,I1为并补支路总电流基波分量; Ioc为过电流保护整定电流,参见式(9.4);toc为过电流保护动作时限,一般为0.5~1s。
图12.37 过电流保护原理框图
(3)谐波过电流保护。