您现在的位置是:首页 > 科普 > 换流站工程质量隐患排查

(三) 阀厅设计

序号隐患排查内容排查阶段责任单位设计单位现场监理单位换流站部299应根据当地历史气候纪录,在最极端气候的基础上提高阀厅屋顶的设计标准,防止大风掀翻屋顶设计单位在设计阶段进行排查;监理单位在阀厅施工图交底阶段审核   300阀厅屋面宜采用檩条明露型双层压型钢板复合保温屋面、360°直立锁边屋面体系,应保证整个屋面除屋脊部位外没有螺钉穿透,为水密性屋面设计单位在设计阶段进行排查;监理单位在阀厅施工图交底阶段审核   301寒冷强风沙地区,阀厅室外门应设置门斗设计单位在设计阶段进行排查;监理单位在阀厅施工图交底阶段审核   

续表

序号隐患排查内容排查阶段 ......     (共1020字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 一、物资类

    对于物资类的质量隐患,属于设备采购方面的项目,由设计单位在设备招标文件中明确具体要求;由设备监造单位监督检查,保证设备质量满足技术协议书要求;由现场监理单位进行进场验收,确保消除隐患。属于设备生产质量方

    210字 70
  • (一) 设备采购

    续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表序号隐患排查内容排查阶段和排查对象责任单位设计单位设备监造单位现场监理单位物资监造单位49电压、电流测量装置各模块及回路数的设计应能够满足控制、保护、

    17588字 76
  • (二) 设备制造

    续表续表续表续表续表

    10字 77
  • 二、工程设计类

    对于工程设计类的质量隐患,由建设管理部门在初步设计阶段将需排查的质量隐患提供给设计单位,设计单位在初步设计中明确具体要求,并在施工图设计中落实,建设管理部门和监理单位在施工图评审时监督检查。需排查的工程

    111字 73
  • (一) 电气一次设计

    续表续表续表续表续表续表续表序号隐患排查内容排查阶段责任单位设计单位现场监理单位换流站部238站用电站外进线应设置进线刀闸,以方便该条支路相应设备检修设计单位在换流站初步设计阶段对站外电源接线进行确认,

    628字 71