第二节 高压开关类电气设备典型异常信号分析处理
一、SF6断路器典型异常信号SF6断路器典型异常信号见表5-4。
表5-4 SF6断路器典型异常信号
序号典型异常信号主要包括1××断路器SF6气压低告警(1)信息释义:监视断路器本体SF6压力数值。由于SF6压力降低,压力(密度)继电器动作。(2)原因分析:1)断路器有泄漏点,压力降低到告警值:2)压力(密度)继电器损坏;3)回路故障;4)根据SF6压力温度曲线,温度变化时,SF6压力值变化。(3)造成后果:如果SF6压力继续降低,将造成断路器分合闸闭锁。(4)处置原则:值班监控员通知运维单位,并根据相关运行规程处理。(5)采取措施:1)了解SF6压力值;2)了解现场处置的基本情况和处置原则;3)根据处置方式制定相应的监控措施, ...... (共4114字) [阅读本文]>>