第三节 GIS(HGIS)设备典型异常信号分析处理
GIS (HGIS)设备典型异常信号见表5-9。
表5-9 GIS (HGIS)设备典型异常信号
序号典型异常信号主要包括1××气室SF6气压低告警(指隔离开关、母线TV、避雷器等气室)(1)信息释义:××气室SF6压力低于告警值,密度继电器动作发告警信号。(2)原因分析:1)气室有泄漏点,压力降低到告警值;2)密度继电器失灵;3)回路故障;4)根据SF6压力温度曲线,温度变化时,SF6压力值变化。(3)造成后果:气室绝缘降低,影响正常倒闸操作。(4)处置原则:值班监控员上报调度,通知运维单位。(5)采取措施:1)了解SF6压力值;了解现场处置的基本情况和处置原则。根据处置方式制定相应的监控措施。2)加强相关信号监视2××断路器汇控柜交流 ...... (共767字) [阅读本文]>>