第四节 隔离开关典型异常信号分析处理
隔离开关典型异常信号见表5-10。
表5-10 隔离开关典型异常信号
序号典型异常信号主要包括1××隔离开关电机电源消失(1)信息释义:隔离开关电机电源消失。(2)原因分析:1)隔离开关电机电源自动空气开关跳开;2)回路故障,造成热耦继电器动作。(3)造成后果:造成隔离开关无法分合闸。(4)处置原则:值班监控员通知运维单位,加强运行监控,未处理前,不得进行遥控操作。(5)采取的措施:如果需要紧急操作,可由现场值班员在现场进行操作2××隔离开关电机故障(1)信息释义:反映隔离开关电机及电机控制回路的故障。(2)原因分析:1)回路或电机故障,造成热耦继电器动作;2)信号继电器误发信号。(3)造成 ...... (共500字) [阅读本文]>>