3.1.3 66kV线路导线的能效特性与评估
该电压等级导线能效特性计算的条件设定及计算过程同110kV线路一样,只是线路首端电压取70.6kV。1. 66kV线路JL/G1A-400导线的能效(1)66kV导线为JL/G1A-400型线路的损耗率特性。JL/G1A-400导线的基本参数选取与计算:r0取0.082Ω/km,x0取0.362Ω/km,最大允许负载电流为845A,最佳经济电流区间为168~440A,对应的最佳输送功率为20~51MW。根据上述参数与设定条件,按照式(3-3)可以做出“66kV导线JL/G1A-400线路损耗率的负荷、距离特性表”(见表3-18)及其负载特性图(见图3-11)。
表3-18 66kV导线JL/G1A-400线路损耗率的负荷、距离特性表%
续 ...... (共9109字) [阅读本文]>>
表中可见,66kV导线JL/G1A-400线路损耗率随着负荷、距离变化的特点如下:1)在输送功率为15MW及