3.1.4 35kV线路导线的能效特性与评估
该电压等级导线能效特性计算的条件设定及计算过程同110kV线路一样,只是线路首端电压取37.4kV。1. 35kV线路JL/G1A-300导线的能效(1)35kV导线为JL/G1A-300型线路的损耗率特性。JL/G1A-300导线的基本参数选取与计算:r0取0.107Ω/km,x0取0.371Ω/km;最大允许负载电流为710A,最佳经济电流区间为126~330A,对应的最佳输送功率为8~20MW。根据上述参数与设定条件,按照式(3-3)可以做出“35kV导线JL/G1A-300线路损耗率的负荷、距离特性表”(见表3-28)及其负载特性图(见图3-21)。
表3-28 导线JL/G1A-300线路损耗率的负荷、距离特性表%
续 ...... (共8225字) [阅读本文]>>
表中可见,35kV导线JL/G1A-300线路损耗率随着负荷、距离变化的特点如下:1)在输送功率为12MW及以下�