您现在的位置是:首页 > 科普 > 中压开关设备

一、高压交流电弧的基本物理概念

分类:中压开关设备953字

高压开关在分闸操作中,动、静触头之间出现了电弧。交流电弧的电流、电压典型波形如图1-11 所示。由图1-11 可见,弧压降(电弧电压)与电弧电流的相位相同,在它对应电流半波的过零点前、后有两个尖峰,中间部分大致与时间轴平行,因而成为马鞍形。呈现这种形状的原因是由于在电弧电流瞬时值自零值开始上升时,弧柱温度很低,离子密度小,所以电阻很大以致弧压降高,这时出现了一个电压的尖峰。随着电弧电流瞬时值的增大,弧柱内温度急剧上升,这时离子密度立即变大、电阻变低,相应的弧压降也变得很低。当电弧电流瞬时值逐渐减小并邻近自然零点时,弧柱温度随之降低,但由于热惯 ......     (共953字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 一、电力系统中性点的运行方式

    电力系统的中性点是指发电机、变压器的中性点,对变压器仅指星形接线的中性点。对于中性点不同接地方式的系统,电力设备的绝缘水平、电器的特性设计、继电保护装置的选择与整定、运行中出现的操作过电压等都有很大的差

    299字 115
  • 二、三相电路短路电流的产生及危害

    三相短路是指系统正常运行情况以外的一切相与相之间或相与地之间金属性短接或经过小阻抗短接。三相短路电流的计算对供电系统的拟定、运行方式的比较、开关电器的选择以及继电保护的整定都具有重要意义。系统中出现的短

    838字 108
  • 三、无限大功率电源供电系统的三相短路

    1.暂态过程分析所谓无限大功率系统是指当电力系统的电源距短路点较远时,由短路而引起的电源输出功率(电压和电流)的变化ΔS(ΔS=ΔP+jΔQ),远小于电源所具有的功率S,即存在S≫ΔS,则

    586字 127
  • 四、电力系统的过电压及保护简述

    过电压一般指超过电气设备额定电压上限值的电压,是系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电力设备绝缘长期承受着工作电压,同时还必须能够耐受一定幅度的过电压,这样

    4239字 111
  • 第二节 污秽影响与电力设备外绝缘设计

    一个大、中型变电站电器设备大约有几百台至上千台,进线、出线也有几条至十几条,它们分布在周围几十或上百平方千米的地区,不可避免地受到大气的污染,运行中还常常遇到雾、雪、毛毛雨等潮湿的气象条件。如线路绝缘子

    2622字 96