您现在的位置是:首页 > 科普 > 中压开关设备

二、灭弧室及高压断路器简述

分类:中压开关设备455字

高压开关的灭弧室是限制电弧的装置,它有强烈的去游离和冷却电弧的功能,因而具有很高的恢复强度。高压开关是断路器、负荷开关、接触器等一类开关电器的总称,其中,断路器具有开断短路电流的能力。在高压断路器开断短路电流的过程中,回路的恢复电压特性对电弧是否发生重燃有着重要的影响。恢复电压曲线中的瞬态部分因系统设备参数、短路故障的类型不同而有异。由于短路开断时,三相电流之间相位的关系,电流首先过零的一相被开断,称为断路器的首开相或首开极。这时因受到中性点电位位移的影响,使首开极的工频恢复电压高于工频相电压,这一提高的倍数称为首开相系数。对 ......     (共455字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 一、电力系统中性点的运行方式

    电力系统的中性点是指发电机、变压器的中性点,对变压器仅指星形接线的中性点。对于中性点不同接地方式的系统,电力设备的绝缘水平、电器的特性设计、继电保护装置的选择与整定、运行中出现的操作过电压等都有很大的差

    299字 115
  • 二、三相电路短路电流的产生及危害

    三相短路是指系统正常运行情况以外的一切相与相之间或相与地之间金属性短接或经过小阻抗短接。三相短路电流的计算对供电系统的拟定、运行方式的比较、开关电器的选择以及继电保护的整定都具有重要意义。系统中出现的短

    838字 108
  • 三、无限大功率电源供电系统的三相短路

    1.暂态过程分析所谓无限大功率系统是指当电力系统的电源距短路点较远时,由短路而引起的电源输出功率(电压和电流)的变化ΔS(ΔS=ΔP+jΔQ),远小于电源所具有的功率S,即存在S≫ΔS,则

    586字 127
  • 四、电力系统的过电压及保护简述

    过电压一般指超过电气设备额定电压上限值的电压,是系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电力设备绝缘长期承受着工作电压,同时还必须能够耐受一定幅度的过电压,这样

    4239字 110
  • 第二节 污秽影响与电力设备外绝缘设计

    一个大、中型变电站电器设备大约有几百台至上千台,进线、出线也有几条至十几条,它们分布在周围几十或上百平方千米的地区,不可避免地受到大气的污染,运行中还常常遇到雾、雪、毛毛雨等潮湿的气象条件。如线路绝缘子

    2622字 96