三、消弧线圈容量的选择
对装在电网变压器中性点的消弧线圈以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式; 而对采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈则采用欠补偿方式。
在某一电压电网中消弧线圈的容量显然与所要补偿的电容电流及脱谐度有关。对采用过补偿方式的消弧线圈,其容量要比采用完全补偿时所需的容量大。根据上面的规定,并考虑电网的发展远景,消弧线圈的容量一般为
式中 Q——消弧线圈的补偿容量,kVA;
K——系数,过补偿方式取1.35;
IC——电网或发电机回路的接地电容电流,A;
UN——电网或发电机回路的额定线电压,kV。
对采用欠补偿方式的消弧线圈,欠补偿所需的容量要比完全补偿时所 ...... (共2904字) [阅读本文]>>