四、其他异常过电压

(一) 中性点经消弧线圈接地的系统,切断两相接地短路时的过电压

如图1-86所示的接线图,线路上发生B、C两相接地短路造成断路器跳闸。在断路器QF跳闸前,由于B、C相接地短路,故障点k的B、C相对地电压降压零,变压器星形侧的中性点N的对地电压为0.5Uph(即作用在消弧线圈L上的电压),故障处k的A相对地电压上升至1.5Uph。在断路器QF断开前流过消弧线圈电感L中的电流为

图1-86 消弧线圈接地系统断开两相接地短路接线图

式中 Uph——故障前系统的相电压;

ωL——消弧线圈的感抗。

假设A相线路的对地电容为CE,则通过电容CE的电流为

IC=1.5UphωCE

(1-160)

所以流经接地电弧中的电流I(1.1)k为

当消弧线圈接近共振的调 ......     (共1795字)    [阅读本文]>>