二、按给定发电机电动势计算断相故障
如图2-40所示的双侧电源供电系统,在电网中FF′处发生断相故障,根据电力系统接线图与参数可以作出如图2-41所示的各序网络图 (序网图以a相为基准相)。
图2-40 纵向不对称故障分析图
对于图2-41所示三序网络图,可以写出其对故障处的电压平衡方程式如式(2-122)
(a)
(b)
(c)
图2-41 双侧电源系统纵向不对称故障的序网络图
(a) 正序网络;(b) 负序网络; (c) 零序网络
式中 aFF′|0|——FF′两点间的开路电压, 即当FF′两点间三相断开时, 在电源电动势作用下FF′两点间的电压差;
Z1∑、Z2∑、Z0∑——正、负、零序网络从断口FF′看进去的等值阻抗(正序的电源电动势短接)。对图2-41的系统,有Z1∑=ZM1+ZN1,Z2∑=ZM2+ZN2,Z0 ...... (共2180字) [阅读本文]>>