五、断路器运行中触头断开时的异常现象

断相故障使系统中出现负序与零序分量,负序电流对发电机转子有危害,影响发电机出力和损坏绝缘; 零序电流对邻近通信线有干扰; 负序和零序电流也可能引起继电保护误动。一般情况下,断相不会产生大电流和危险的高电压,但是下面介绍的断路器触头断开时的异常现象,不仅会出现相序分量可能使继电保护误动,而且还会因接地电弧电流不能开断,在一定的恢复电压下使接地电弧重燃。如果断路器断口并联有均压电容,在参数匹配时,触头开断后还会产生危险的串联铁磁谐振过电压,导致设备绝缘损坏。

(一) 长距离输电线路的潜供电流

如图2-54所示的系统,c相导线在k处发生单相接地短路,线路 ......     (共3129字)    [阅读本文]>>