三、电站自动化系统中的具体干扰因素

(一) 高压电路操作产生的暂态过程

典型的高压干扰源是由以下的操作或异常现象产生的:

(1) 用开关切、合空母线;

(2) 并联电容器组的操作;

(3) 切除线路时开关重燃;

(4) 切断变压器励磁电流时开关重燃;

(5) 切除故障线路;

(6) 电缆的操作。

以上的操作产生的暂态过程,有些已在本书有关章节中作过分析,这里着重提出多组并联电容器组追加投入时的暂态过程。在本书第五章中曾介绍了多组并联电容器组追加投入时涌流的计算,如以两组10kV电容器组,容量各为10MVA为例,计算可得追加投入时的合闸冲击电流高达23kA,振荡频率达2822Hz。如果各组电容器的容量还要大,则合闸冲击电流值也要超过23kA。这种数值很 ......     (共8483字)    [阅读本文]>>