1.1.2 预制式电缆沟道

工艺规范

(1)确保混凝土预制沟槽及盖板的强度和工艺尺寸满足设计要求

(2) 沟槽的施工范围、敷设深度及走向符合设计要求

(3)预制沟槽下的混凝土垫层应满足设计要求,并满足养护期要求

(4)沟槽之间空隙使用水泥砂浆填补。沟槽之间接口处高差不得超过10mm。沟槽之间接缝严密,直线段间隙不得超过20mm (图六)

(5)地质条件允许情况下,采用1:1放坡,若无法放坡时,需采用钢板桩支护

施工要点

(1)复核沟槽中心线走向、折向控制点位置及宽度控制线

(2)基坑底部施工面宽度,为在垫层断面设计宽度的基础上两边各加500mm,深度满足设计标高

(3)沟槽边沿1.5m范围内严禁堆土或堆放设备、材料等,1.5m以外的堆载高 ......     (共754字)    [阅读本文]>>