1.1.3 电缆排管

工艺规范

(1)土方开挖完成后按现场土质的坚实情况进行必要的沟底夯实处理及沟底整平

(2)浇筑的混凝土板基础应平直,浇灌过程中用平板振动器振捣,如需分段浇捣,应采取预留接头钢筋、毛面、刷浆等措施。浇注完成后要做好养护

(3) 在底层应先砌砖,根据设计要求用砖包底层电缆管,再砌第二层,如此类推,逐层施工

(4)管道敷设时应保证管道直顺,管道的接缝处应设管枕,接口无错位,在管接口处采用混凝土现浇,提升接口强度。管与管之间的管驳采用热熔或插接,导管器试通合格

(5)敷设后多余的电缆管应切除,并将切口打磨平滑

施工要点

(1)管沟填碎石、石粉或粗砂垫层应控制好高度,并压实填 ......     (共930字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.3 孔洞防火封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防火封堵

    118字 57
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.6 孔洞防水封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防水封堵

    116字 93
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.1.3 电缆标识牌之验收要点

    标识牌及附件质量合格,按规范制作。标牌内容完整、正确。标识牌安装方式、安装位置符合规定,固定牢靠。标识牌安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识牌

    116字 31
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.2.3 电缆标识桩之验收要点

    标识桩质量合格,按规范制作。标示内容完整、正确。标识桩埋设深度、埋设位置、埋设间距符合规定。标识桩安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识桩

    113字 31
  • 1.1.1 电缆沟、井

    工艺规范(1)按照设计图纸进行现场施工,电缆沟或工作井内通道净宽,不宜小于有关规范及标准要求(图一)(2)开挖应严格按挖沟断面分级开挖,沟体开挖应连续开挖,开挖施工中不得超挖,如发生超挖,应用细砂或石粉

    1069字 112