您现在的位置是:首页 > 科普 > 配电电缆施工工艺及验收技术

3.3.2 低压电缆

工艺规范

(1)严格按照电缆附件的制作要求制作电缆中间接头

(2)剥除外护套时,应分两次进行,以避免电缆铠装松散。先将电缆末端外护套保留100mm,然后按规定尺寸剥除外护套。外护套断口以下100mm部分用砂纸打毛并清洗干净,以保证分支手套定位后,密封性能可靠

(3)剥除铠装时,按规定尺寸在铠装上绑扎铜线,绑线的缠绕方向应与铠装的缠绕方向一致,使铠装越绑越紧不致松散。绑线用Φ2.0mm的铜线,每道3~4匝

(4)压接后,连接管表面的棱角和毛刺必须用锉刀和砂纸打磨光洁,并将金属粉末清洗干净

(5)连接两端铠装时,编织带应焊在两层铠装上,焊接时,铠装焊区应用锉刀和砂纸砂光打毛,并先镀上 ......     (共1015字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.3 孔洞防火封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防火封堵

    118字 57
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.6 孔洞防水封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防水封堵

    116字 93
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.1.3 电缆标识牌之验收要点

    标识牌及附件质量合格,按规范制作。标牌内容完整、正确。标识牌安装方式、安装位置符合规定,固定牢靠。标识牌安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识牌

    116字 31
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.2.3 电缆标识桩之验收要点

    标识桩质量合格,按规范制作。标示内容完整、正确。标识桩埋设深度、埋设位置、埋设间距符合规定。标识桩安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识桩

    113字 31
  • 1.1.1 电缆沟、井

    工艺规范(1)按照设计图纸进行现场施工,电缆沟或工作井内通道净宽,不宜小于有关规范及标准要求(图一)(2)开挖应严格按挖沟断面分级开挖,沟体开挖应连续开挖,开挖施工中不得超挖,如发生超挖,应用细砂或石粉

    1069字 112