3.4.1 10kV电缆

3.4.1.1热缩式终端

工艺规范

(1)严格按照电缆附件的制作要求制作电缆终端

(2)剥除外护套,应分两次进行,以避免电缆铠装层铠装松散。先将电缆末端外护套保留100mm,然后按规定尺寸剥除外护套

(3) 安装接地装置时,金属屏蔽层及铠装应分别用两条铜编织带接地,必须分别焊牢在铠装的两层钢带和三相铜屏蔽层上,二者分别用绝缘带包缠,在分支手套内彼此绝缘且两条接地线必须做防潮段,安装时错开一定距离(图一)

(4)三芯电缆的电缆终端采用分支手套,分支手套套入电缆三叉部位,必须压紧到位,收缩后不得有空隙存在,并在分支手套下端口部位,绕包几层密封胶加强密封

(5)外半导电层剥除后,绝缘 ......     (共5030字)    [阅读本文]>>