您现在的位置是:首页 > 科普 > 配电电缆施工工艺及验收技术

3.4.2 低压电缆

工艺规范

(1)严格按照电缆附件的制作要求制作电缆终端 (图十九)

(2)电缆终端采用分支手套,分支手套应尽可能向电缆头根部拉近,过渡应自然、弧度一致,收缩后不得有空隙存在,并在分支手套下端口部位,绕包几层密封胶加强密封(图二十)

(3)选用浇铸式接线鼻子,应采用压接钳进行压接,压接工艺符合规范要求; 铜线鼻子应镀锡

(4)将芯线插入接线鼻子内,用压线钳压紧接线鼻子,压接应在两模以上

(5)应采用相应颜色的胶布进行相位标识施工要点

施工要点

(1)应根据电缆终端和电缆的固定方式,确定电缆头的制作位置

(2)电缆终端安装时应避开潮湿的天气,且尽可能缩短绝缘暴露的时间。如在安装过程中 ......     (共706字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.3 孔洞防火封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防火封堵

    118字 58
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.6 孔洞防水封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防水封堵

    116字 94
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.1.3 电缆标识牌之验收要点

    标识牌及附件质量合格,按规范制作。标牌内容完整、正确。标识牌安装方式、安装位置符合规定,固定牢靠。标识牌安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识牌

    116字 33
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.2.3 电缆标识桩之验收要点

    标识桩质量合格,按规范制作。标示内容完整、正确。标识桩埋设深度、埋设位置、埋设间距符合规定。标识桩安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识桩

    113字 32
  • 1.1.1 电缆沟、井

    工艺规范(1)按照设计图纸进行现场施工,电缆沟或工作井内通道净宽,不宜小于有关规范及标准要求(图一)(2)开挖应严格按挖沟断面分级开挖,沟体开挖应连续开挖,开挖施工中不得超挖,如发生超挖,应用细砂或石粉

    1069字 113