5.2 电缆沟防火墙

工艺规范

(1)户外电缆沟内的隔断应采用防火墙;电缆通过电缆沟进入保护室、开关室等建筑物时,应采用防火墙进行隔断

(2)防火墙两侧应采用10mm以上厚度的防火隔板封隔,中间应采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度一般不小于250mm (图一)

(3)防火墙应采用热镀锌角钢作支架进行固定

(4)防火墙内预留的电缆通道应进行临时封堵,其他所有缝隙均应采用有机堵料封堵

(5)防火墙顶部应加盖防火隔板,底部应留有两个排水孔洞

施工要点

(1)对于阻燃电缆在电缆沟每隔80~100m设置一个隔断,对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处

(2)防火墙内的电缆周围应采用不得小于20mm的 ......     (共502字)    [阅读本文]>>