5.3 竖井封堵
工艺规范
(1)电缆竖井处的防火封堵应采用角钢或槽钢托架进行加固,再用防火隔板托底封堵 (图一)
(2)托架和防火隔板的选用和托架的密度应确保整体有足够的强度,能作为人行通道
(3)底面的孔隙口及电缆周围应采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不小于20mm
(4)防火隔板上应浇铸无机堵料,无机堵料浇筑后在其顶部应使用有机堵料将每根电缆分隔包裹(图二)
施工要点
(1)有机堵料封堵应严密牢固,无漏光、漏风裂缝和脱漏现象,表面光洁平整
(2) 无机堵料封堵表面光洁、无粉化、硬化、开裂等缺陷
验收要点
(1)封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵
(2)使用合格的主辅材料,有相应的合格 ...... (共345字) [阅读本文]>>