您现在的位置是:首页 > 科普 > 变电精益检修试验

第四节 有载分接开关检修

分类:变电精益检修试验3588字

内容提要: 主要说明有载分接开关检修方法和常见故障分析、判断和处理等;

有载分接开关,是一种为变压器在负载变化时提供恒定电压的开关装置。其基本原理就是在保证不中断负载电流的情况下,实现变压器绕组中分接头之间的切换,从而改变绕组的匝数,即变压器的电压比,最终实现调压的目的。满足两个条件,一个是保证电流的连续,即不能开路; 二是保证分接间不能短路。

一、分接开关检修周期

1、有载调压变压器大、小修的同时,相应进行分接开关的大、小修。

2、分接开关分接变换次数达到检修周期分接变换次数应进行检修。ZY、CM型分接开关工作5-6年,即使所指示操作次数未达到也需进 ......     (共3588字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 第一节 精益溯源

    一、精益生产精益生产的理念起源于“丰田生产方式”。20世纪50年代,日本丰田汽车公司开始了一种新的生产方式的探索,逐步形成了“适应小批量、多品种”市场的“丰田生产方式”(TOYOTAProduction

    3610字 110
  • 第二节 精益思想在电力行业的应用

    一、国网上海电力公司精益管理实践为适应上海城市发展,增强服务社会能力,国网上海电力公司(简称上海电力)率先在其系统内开展了精益管理实践活动,构建了精益生产体系框架,采用了“品”字型组织架构领导精益管理。

    4190字 93
  • 第一节 变电修试精益管理

    一、背景介绍随着国民经济的快速发展,电网建设的步伐也在不断加快,全社会对电网安全性、供电性的要求也越来越高。变电运行与变电检修作为支撑电网企业安全生产运营的主要工作之一,其重要性高要求日益凸显,如何深入

    5688字 96
  • 第二节 变电修试精益实践

    一、统筹安排,多项工作任务结合,避免重复停电国家电网公司某单位某年计划进行220kV××线路大修及××变电站对应间隔的断路器机构大修工作。另外,根据上级公司要求对220kV进线间隔加装避雷器。公司相关管

    39094字 93
  • 第一章 变压器检修

    电力变压器是电力系统中最重要的设备之一,它是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电变换为另一电压等级的交流电,在电网中升压、降压,起到输电和配电的重要作用,是电力系统中最重要的设备之一。一、电力变压器产

    721字 89