您现在的位置是:首页 > 科普 > 村镇轻钢结构建筑抗震

6.4 基础设计计算

采用墙下条形基础,基础埋深d=0.5m,墙体下导轨腹板高度140mm,基础顶面宽度200mm,基础高度h=300mm,边缘厚200m。基底采用100mm厚 C10混凝土垫层,基础保护层厚度40mm。地基持力层承载力修正特征值fa=160kPa,地基为粉质黏土,基础及上方回填土平均重度γG=20kN/m3,基础混凝土强度等级为C20,钢筋采用HPB300级钢筋。由上部结构传至条形基础的荷载设计值F=89.89kN/m,标准值FK=69.8kN/m。

基础底面宽度 b===0.47(m),取b=1m。

地基承载力验算:

pk===79.8(kPa)<1.2fa=192(kPa),满足要求。

地基净反力pj===89.89(kPa)

基础底板配筋计算时,计算截面选在墙边缘,则

计算截面处距边缘的距离

b2==0.4(m)

截面的剪力设计 ......     (共641字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 村镇轻钢结构建筑抗震

    6.2.2 楼面托梁设计验算

    图6.17 C型龙骨截面不考虑双拼组合截面的相互作用,单根C240型截面梁承受的最大弯矩为Mmax=8.85kN·m,最大剪力为Vmax=7.37kN。楼面托梁采用Q345型冷成型钢,抗弯强度设计值3

    2189字 47
  • 1.1.1 冷弯薄壁型钢概述

    冷弯薄壁型钢是一种经济断面型钢。它是以热轧或冷轧卷材和带材为原料,在常温下,用连续辊弯成型、拉拔弯曲成型、冲压折弯成型等方法,加工制造出热轧方法难以生产的各种断面的型材和板材,其中辊弯成型(图1.1)是

    1110字 87
  • 1.1.2 冷弯薄壁型钢截面类型及其应用

    建筑上,常用的冷弯薄壁型钢主要为板材和型材两类。常用的型材有C形、Z形、角形、帽形、I字形、T形和管形截面(图1.2),此类截面主要用作独立的结构骨架构件,构件截面高度为51~305mm、厚度为0.5

    906字 92
  • 1.2.1 低层冷弯薄壁型钢房屋体系

    冷弯薄壁型钢结构是由传统木结构演变而来,这种结构一般适用于二层或局部三层以下的独立或联排住宅,主要由屋盖、楼盖、组合墙体及围护结构组成(图1.4)。图1.4冷弯薄壁型钢住宅结构示意图屋盖包括屋面瓦(板)

    1274字 109
  • 1.2.2 低层冷弯薄壁型钢房屋特点

    与传统结构的村镇住宅相比,冷弯薄壁型钢结构住宅具有以下特点:(1)结构轻质高强。楼盖结构自重为传统混凝土楼板的~,墙体采用冷弯薄壁型钢组合墙体,整体结构的自重仅为混凝土框架结构的~,为砖混结构的~[6]

    808字 101