您现在的位置是:首页 > 科普 > 省级配电网工程标准化

13.1 设计说明

13.1.1 概述(1) 10kV架空线路中,为实现线路的分段、分支、分界、联络等情况,需要考虑柱上开关及电缆头布置。(2) 本章杆型包括柱上开关 (柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关、跌落式熔断器) 杆、电缆引下杆等基本杆型。由于柱上断路器、柱上负荷开关的安装、接线方式基本一致,本章不再分开描述。(3) 柱上断路器、柱上负荷开关、电缆头应设防雷装置; 经常开路又带电的柱上断路器、柱上负荷开关两侧均应设防雷装置; 每回路电缆终端头装设一组氧化锌避雷器。避雷装置的接地线与柱上断路器、柱上负荷开关、电缆终端头等金属外壳应连接并接地,且接地装置的接地电阻不大于10Ω,同时 ......     (共2965字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 省级配电网工程标准化

    5.4 弧垂表

    各种规格导线在各气象区的导线应力弧垂表目录见表5-1。表5-1 导线应力弧垂表目录表序表名表5-2B气象区JKLYJ-10/50 (k=3)导线应力弧垂表表5-3B气象区JKLYJ-10/70 (k=

    18808字 86
  • 省级配电网工程标准化

    6.1 设计说明

    6. 1. 1 10kV导线排列方式根据国家电网系统各地配电线路的设计、安装和运行习惯,10kV配电线路导线的排列方式采用水平、垂直、三角共三种基本型式。对于10kV线路,标准化设计考虑了单回线、双回

    3176字 36
  • 省级配电网工程标准化

    6.2 设计图

    10kV多样化杆头布置设计图目录见表6-5。表6-5 10kV多样化杆头布置设计图目录图序图 名备注图6-1Z1-1单回直线水泥杆杆头示意图 图6-2Z1-2单回直线水泥杆杆头示意图 图6-3Z2-3

    14035字 39
  • 省级配电网工程标准化

    7.1 设计说明

    7.1.1 杆型分类依据(1) 电杆的强度等级分类根据GB/T 4623—2006 《环形混凝土电杆》对整根锥形杆、组装锥形杆强度等级的序列划分,按电杆的开裂检验弯矩对架空线路导线不同配置产生的相应外

    15448字 41
  • 省级配电网工程标准化

    7.2 基础选用

    配电线路常用基础型式详见直线杆基础型式一示意图 (图7-21) 和直线杆基础型式二示意图 (图7-22)。(1) 梢径为190mm的电杆基础一般采用原状土掏挖直埋式的基础型式,即按电杆相应的埋设深度(

    1010字 37