您现在的位置是:首页 > 科普 > 省级配电网工程标准化

16.2 线路标识及警示装置的安装要求

(1)单回线路杆塔号标识牌应悬挂在巡视易见一侧,多回线路杆塔号标识牌在杆塔上排列顺序、朝向应与线路一致,安装高度一般在离地面3m处; 柱上开关标识牌采用挂牌方式,一般悬挂于柱上开关构架上,单回路应悬挂在巡视易见一侧; 多回路在杆塔上的排列顺序、朝向应与线路一致; 电缆标识牌一般安装在变电站、配电所出口处第一基杆塔 (电缆出线)、配电架空线路电缆引下处,悬挂于户外电缆头下方; 线路相序标识牌一般安装在每条线路的第一基杆塔、分支杆及支线第一基杆塔、连接方式换位的转角杆及其两侧电杆、终端杆、联络开关两侧电杆、变换排列方式的电杆及其两侧电杆,排列方式采用从 ......     (共649字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 省级配电网工程标准化

    5.4 弧垂表

    各种规格导线在各气象区的导线应力弧垂表目录见表5-1。表5-1 导线应力弧垂表目录表序表名表5-2B气象区JKLYJ-10/50 (k=3)导线应力弧垂表表5-3B气象区JKLYJ-10/70 (k=

    18808字 86
  • 省级配电网工程标准化

    6.1 设计说明

    6. 1. 1 10kV导线排列方式根据国家电网系统各地配电线路的设计、安装和运行习惯,10kV配电线路导线的排列方式采用水平、垂直、三角共三种基本型式。对于10kV线路,标准化设计考虑了单回线、双回

    3176字 36
  • 省级配电网工程标准化

    6.2 设计图

    10kV多样化杆头布置设计图目录见表6-5。表6-5 10kV多样化杆头布置设计图目录图序图 名备注图6-1Z1-1单回直线水泥杆杆头示意图 图6-2Z1-2单回直线水泥杆杆头示意图 图6-3Z2-3

    14035字 39
  • 省级配电网工程标准化

    7.1 设计说明

    7.1.1 杆型分类依据(1) 电杆的强度等级分类根据GB/T 4623—2006 《环形混凝土电杆》对整根锥形杆、组装锥形杆强度等级的序列划分,按电杆的开裂检验弯矩对架空线路导线不同配置产生的相应外

    15448字 41
  • 省级配电网工程标准化

    7.2 基础选用

    配电线路常用基础型式详见直线杆基础型式一示意图 (图7-21) 和直线杆基础型式二示意图 (图7-22)。(1) 梢径为190mm的电杆基础一般采用原状土掏挖直埋式的基础型式,即按电杆相应的埋设深度(

    1010字 37