您现在的位置是:首页 > 科普 > 500kV变电站继电保护运维

四、深圳南瑞非电量PRS-761B

1.保护功能组成(1) 非电量保护: 装置每相设有20路非电量直接跳闸(发信)接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),5路非电量延时跳闸接口(如冷却器全停延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高跳闸、风机全停延时跳闸、绕组过温跳闸)(2) 非全相保护(目前定值单内非全相控制字不投)(3) 失灵保护(目前定值单内失灵控制字不投)2.保护面板说明(含液晶、指示灯含义及操作说明)(1) PRS-761B保护装置面板见图2-4。

图2-4 PRS-761B保护装置面板

(2) PRS-761B保护装置有关指示灯及按键说明见表2-7。

表2-7 PRS-761B保护装置有关指示灯及按键说明

名称正常状态说 明运行绿灯亮灭-指示装置的保护功能运行情况,该灯熄灭时,保 ......     (共2354字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南瑞RCS-978C

    1.保护功能组成(1) 稳态比率差动保护;(2) 差动速断保护;(3) 工频变化量比率差动保护;(4) 零序比率差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8

    5920字 54
  • 500kV变电站继电保护运维

    二、南京南瑞非电量RCS-974FG

    1.保护功能组成(1) 电量保护: 装置每相设有11路非电量信号接口,5路非电量直接跳闸接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),4路非电量延时跳闸接口 (如冷控失电延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高

    2517字 30
  • 500kV变电站继电保护运维

    三、深圳南瑞PRS-778S

    1.保护功能组成(1) 差动速断保护;(2) 比率差动保护;(3) 突变量比率差动保护;(4) 分侧差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8) 过负荷报

    8801字 27
  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南京南瑞RCS-917A

    1.保护功能组成(1) 主保护:1)差动电流速断保护;2)稳态比率差动保护;3)零序比率差动保护;4) 匝间短路保护;5)工频变化量比率差动保护。(2) 后备保护:1)定时限相电流过流保护;2)反时限

    3882字 24
  • 500kV变电站继电保护运维

    三、国电南自WDK-600

    1.保护功能组成(1) 主保护:1)纵差保护;2)零差保护。(2) 后备保护:1)分相过流保护;2)零序过流保护;3) 匝间保护;4)高压并联电抗器及中性点小电抗过负荷保护。2.保护面板说明(含液晶、