您现在的位置是:首页 > 科普 > 500kV变电站继电保护运维

三、国电南自WDK-600

1.保护功能组成(1) 主保护:1)纵差保护;2)零差保护。(2) 后备保护:1)分相过流保护;2)零序过流保护;3) 匝间保护;4)高压并联电抗器及中性点小电抗过负荷保护。2.保护面板说明(含液晶、指示灯含义及操作说明)(1) WDK-600保护装置面板见图2-6。

图2-6 WDK-600保护装置面板

(2) WDK-600保护装置指示灯及其说明见表2-11。

表2-11 WDK-600保护装置指示灯及其说明

符号正常状态功能说明运行监视闪烁亮灭—装置失电或严重异常闭锁所有保护功能装置异常灭亮—装置有异常,待异常情况消失后会自动熄灭保护动作灭亮—当电量保护动作并出口(手动复归)告警信号灭亮—保护告警时(如TA断线、TV断线或过负荷告警)启动灭亮—保护 ......     (共3788字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南瑞RCS-978C

    1.保护功能组成(1) 稳态比率差动保护;(2) 差动速断保护;(3) 工频变化量比率差动保护;(4) 零序比率差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8

    5920字 54
  • 500kV变电站继电保护运维

    二、南京南瑞非电量RCS-974FG

    1.保护功能组成(1) 电量保护: 装置每相设有11路非电量信号接口,5路非电量直接跳闸接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),4路非电量延时跳闸接口 (如冷控失电延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高

    2517字 31
  • 500kV变电站继电保护运维

    三、深圳南瑞PRS-778S

    1.保护功能组成(1) 差动速断保护;(2) 比率差动保护;(3) 突变量比率差动保护;(4) 分侧差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8) 过负荷报

    8801字 28
  • 500kV变电站继电保护运维

    四、深圳南瑞非电量PRS-761B

    1.保护功能组成(1) 非电量保护: 装置每相设有20路非电量直接跳闸(发信)接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),5路非电量延时跳闸接口(如冷却器全停延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高跳闸、风机

    2354字 26
  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南京南瑞RCS-917A

    1.保护功能组成(1) 主保护:1)差动电流速断保护;2)稳态比率差动保护;3)零序比率差动保护;4) 匝间短路保护;5)工频变化量比率差动保护。(2) 后备保护:1)定时限相电流过流保护;2)反时限