您现在的位置是:首页 > 科普 > 额定电压66kV及以上挤包绝缘电力电缆

1.2.5 缓冲层

高压电缆在绝缘屏蔽层外有半导电性的缓冲层,为弹性半导电材料,能弱化电场强度,并缓冲绝缘层和金属套,避免损坏绝缘。缓冲层另一个作用是补偿电缆运行中热膨胀的要求,并使绝缘半导电屏蔽层与金属套保持良好的电气接触。若电缆有纵向阻水要求,绝缘屏蔽层与金属套之间应有纵向阻水层,由具有纵向阻水功能的半导电阻水膨胀带绕包而成。阻水膨胀带通常采用聚酯纤维编织布和聚丙烯酸酯吸水膨胀粉复合制成,当水分从电缆终端或缺陷处侵入后,缓冲层膨胀阻止水分进一步入侵,实现纵向阻水。一般电缆直埋或者易被水淹没时,应具有纵向阻水结构,同时电缆导体也可在绞合时绞入阻 ......     (共330字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 额定电压66kV及以上挤包绝缘电力电缆

    1.2.1 导体

    1.2.1.1 导体材料电缆导体的作用是传输电流,一般采用铝或铜制成。(1)铝。铝导体更多用于110kV及以下电压等级的电缆,国家标准要求采用LY4型或LY6型硬圆铝线,其主要参数见表1-1。圆铝线由

    2542字 89
  • 额定电压66kV及以上挤包绝缘电力电缆

    1.2.2 内屏蔽层

    内屏蔽层也称导体屏蔽层,它在导体和绝缘层之间,是一种半导体薄层,有如下作用:(1)避免局部放电。气隙的存在是引发局部放电的主要原因之一。电缆导体绞合后,外表面不是平整光滑的圆,它与绝缘层之间易形成气隙

    489字 108
  • 额定电压66kV及以上挤包绝缘电力电缆

    1.2.3 绝缘层

    作为电缆的绝缘材料,必须具备如下主要性能:(1)电气性能,包括绝缘电阻、耐压强度、介质损耗等。(2)耐热性能,包括短时和长期运行温度、热老化变形等。(3)机械性能,包括抗拉强度、伸长率、弹性等。常见的

    4554字 81
  • 额定电压66kV及以上挤包绝缘电力电缆

    1.2.7 金属套

    金属套和外护层共同组成金属护层,它包裹在绝缘层外部,保护绝缘层免受外界的损伤和破坏,使电缆能更好地适应环境并长期稳定运行。金属护层是电缆护层中的一种,此外,常见的还有橡塑护层和组合护层。66kV及以上

    1524字 110
  • 额定电压66kV及以上挤包绝缘电力电缆

    1.2.8 外护层

    包裹在电缆的护套外面,保护电缆免受机械损伤、腐蚀或其他作用的保护覆盖层称为外护层,分为金属套电缆通用外护层、非金属套电缆通用外护层、组合套电缆通用外护层和特种外护层4类。66kV及以上交联聚乙烯绝缘电

    3035字 114